Quando desligo a interrupção de timer overflow do PWM
(+- 15Khz) as operações ocorrem normalmente. Mas quando ela está ligada o processador se perde em operações de ponto flutuante. Acompanho pelo debug em modo step mas em algum momento o debug não retorna e fica como se estivesse rodando só dando outro pause que sempre cai na interrupção descrita.
Estou usando um K20
sem FPU da Freescale e perguntei por lá no community mas nem ligaram.
Já aumentei o Stack mas nada de melhorar.
Tive o mesmo problema com um S08PA
, mas neste era só baixar a ocorrência do timer overflow (de 20Khz para 15Khz) que funcionava corretamente.
Edit:
Não de fato um firmware pois estou travado neste problema. Somente há a interrupção do PWM
e a rotina para gerar a tabela Seno.
// Gerador da tabela
void PWMInit(){
float a;
int i,r;
// Combine mode Pulse = CN+1 - CN
// Complementary mode : N+1 = Inv(N)
Motor.DutyMax = FTM0_MOD - FTM0_CNTIN;
Motor.DutyZero = Motor.DutyMax >> 1;
Motor.Frequencia = 60;
Motor.MaxSamples = PWMFreq / Motor.Frequencia;
Motor.VMod = (Motor.DutyMax / 60) * Motor.Frequencia;
Motor.IncTabela = (float) 1000.0f / Motor.MaxSamples;
Motor.Div = (((long) MAXTABELA / Motor.VMod));
/*
for (i=0, a=0; i < Motor.MaxSamples; i++, a += Motor.IncTabela ) {
r = SinT[(int)(a + 0.5f)];
r = r / Motor.Div;
r = Motor.DutyZero + r;
TabelaGerada[i] = (uint16_t) r;
}
*/
float ri = (2*PI) / Motor.MaxSamples;
float rr = 0;
for (i=0; i < Motor.MaxSamples; i++) {
TabelaGerada[i] = Motor.DutyZero * ((float) 1.0f + sin(rr));
rr = rr + ri;
}
SetW(100);
SetV(500);
SetU(900);
FTM0_SYNC |= (FTM_SYNC_SWSYNC_MASK | (1 << 7));
}
// Interrupção
PE_ISR(EstouroDoTimerFTM0){
(void)(FTM0_SC == 0U);
Counter = 0;
}